Página 2 de 2

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 23 jun 2017, 09:54
por lifo
obrigado pela informacao, mas nesse teu caso foi uma instalação completa de raiz com um contador e contrato só teu? em caso afirmativo, qual o custo total aproximado? obrigado

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 23 jun 2017, 20:13
por hmendes
lifo Escreveu:obrigado pela informacao, mas nesse teu caso foi uma instalação completa de raiz com um contador e contrato só teu? em caso afirmativo, qual o custo total aproximado? obrigado
Não, optei por ligar ao quadro comum com contador e o condomínio no final do mês cobra.
Estou à espera desde março (com muita insistência pelo meio) do orçamento de baixada própria, mas entre custos da baixada e custos associados (licenças, alvarás, etc.) não chegam com toda a certeza 3000 € é com esse valor compro anos de energia ao condomínio... Entretanto quando tiver o orçamento comunico.

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 03 jul 2017, 10:28
por pemifer
Em relação ao condomínio, a lei é clara, o condomínio não pode impedir a não ser que já haja um ponto de carregamento comum.
Consulte a lei aqui:https://www.uve.pt/page/instalacao-de-p ... ondominio/
Em caso de lugares de estacionamento sem morada própria, o caso do meu, não é possível haver ponto de entrega, logo, não é possível fazer um contrato próprio exclusivo para o lugar de garagem.
No fim de semana passado o eletricista do condomínio montou a minha tomada exclusiva.
Foi feita uma ligação a um disjuntor de 16A do quadro do condomínio com 110m de cabo (3x2,5), montado um contador e uma tomada CE.
O eletricista ainda trouxe mais uma ficha CE pois a do meu EVSE estava estragada.
Tudo: 400€.
Todas as fotos aqui: https://flic.kr/s/aHskYqwKMf
ImagemIMG_20170626_221114 by Pedro Fernandes, on Flickr
ImagemIMG_20170626_221114 by Pedro Fernandes, on Flickr
ImagemIMG_20170626_213419 by Pedro Fernandes, on Flickr

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 04 jul 2017, 00:01
por lifo
obrigado pela informação e fotos. 8-)

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 04 jul 2017, 00:31
por hmendes
pemifer Escreveu: Foi feita uma ligação a um disjuntor de 16A do quadro do condomínio com 110m de cabo (3x2,5), montado um contador e uma tomada CE.
Para essa distância, mesmo a 10A 2,5mm de secção é pouco... Eu revia isso.

edit: correcção ortográfica devia > revia

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 04 jul 2017, 10:11
por mjr
Usando fio de 2.5mm^2 e 10A estamos a falar numa queda de tensão nos fios para 110m de comprimento de 14V e uma perda de energia de 140W. É um pouco elevado realmente, a bem da eficiência uma secção de 4mm^2 reduziria significativamente este valor.

A nível de segurança não há obviamente qualquer problema.

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 04 jul 2017, 10:44
por hmendes
mjr Escreveu:Usando fio de 2.5mm^2 e 10A estamos a falar numa queda de tensão nos fios para 110m de comprimento de 14V e uma perda de energia de 140W. É um pouco elevado realmente, a bem da eficiência uma secção de 4mm^2 reduziria significativamente este valor.

A nível de segurança não há obviamente qualquer problema.
Falei para os 10A, mas nem sei se não estará a usar o EVSE de 16A, tendo em conta que fala numa ficha CEE, que presumo que vinha de origem nos primeiros EVSEs, corrijam-me se estou em erro...

Re: custo instalação carregador e mensalidade

Enviado: 04 jul 2017, 11:48
por mjr
Se é CEE é de 16A...

A nível de segurança continua a não haver problema, mas a nível de perdas no cobre a coisa aumenta significativamente, estamos a falar em 360W perdidos nos 220m de fio (110 na ida e 110m na volta). A queda de tensão sobe para 22,5V.