Página 2 de 5

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 05 fev 2018, 20:24
por BrunoAlves
Sim para esse não precisas de nada. Mas para puxar 10A durante várias horas convém ter pelo menos essa secção. Se for fio de 1,5 vai aquecer demasiado ;)

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 05 fev 2018, 23:39
por plpepapf
BrunoAlves Escreveu:Sim para esse não precisas de nada. Mas para puxar 10A durante várias horas convém ter pelo menos essa secção. Se for fio de 1,5 vai aquecer demasiado ;)
Gameiro101 Escreveu:Devido a estar muita hora seguido, terá de ser no mínimo dos mínimos de 2,5mm.
Desculpem mas não percebi... eu um dia destes começo a perceber disto ;)

Para carregar com o EVSE da Nissan, durante a noite de "vazio" a cheio, (quantas horas um de 30kw?) é preciso cabo de 2,5?

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 06 fev 2018, 00:23
por BrunoAlves
Sim ;)

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 06 fev 2018, 00:28
por plpepapf
Bom, então preciso de descobrir se é ou não...

Alguém tem ideias de como descobrir isso? Pra já vou ver no "manual" da casa, pode ser que diga qq coisa ;)

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 06 fev 2018, 01:08
por BrunoAlves
Que idade tem o prédio? A arrecadação tem tomadas ou é só iluminação?
A melhor forma de ver é medir o diâmetro do fio, mas só com um paquímetro que imagino que não tenhas.

Outra forma fácil de ver é abrir o quadro. Deves ter um disjuntor que vai para a arrecadação, outros que vão para circuitos de iluminação. Deve dar para comparar a olho os fios que saem desses disjuntores: o da arrecadação deve ser mais grosso que o da iluminação.

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 06 fev 2018, 11:49
por plpepapf
O prédio é recente, de 2007.
A arrecadação só tem luz, mas uma das arrecadações (não sei se foi alterada) tinha um frigorífico instalado.

Um paquímetro até tenho, mas não sei é se consigo ver o cabo para o medir nalgum lado... Se conseguir, quanto é que deve ser a secção? Os 2,5mm é do cabo como um todo? Ou?

O quadro está todo fechado, apenas consigo ver a frente dos disjuntores, não vejo os fios a sairem de cada disjuntor, ficam escondidos atrás de uma tampa selada.

Vou tentar na própria arrecadação, mas parece-me que os cabos lá estão todos dentro de tubos...

Obrigado pela ajuda!

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 06 fev 2018, 13:01
por jfr2006
2.5 é a secção. Um cabo com 2.5 terá um diâmetro de 2x0.89mm no condutor. Entrando em conta com o isolamento, o valor será maior.

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 06 fev 2018, 14:01
por BrunoAlves
Se só tem iluminação, o mais provável é ser fio de 1,5mm :( O lá terem ligado um frigorífico não é muito grave (consomem muito pouco) ainda que não seja permitido.

É medir o diâmetro do cobre. A=pi*r^2, por isso um fio de 1,5mm^2 tem diâmetro de 1,3mm, um fio de 2,5mm^2 tem diâmetro de 1,7mm

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 10 fev 2018, 00:00
por migle
plpepapf Escreveu:O quadro está todo fechado, apenas consigo ver a frente dos disjuntores, não vejo os fios a sairem de cada disjuntor, ficam escondidos atrás de uma tampa selada.
Então é olhar para o que está escrito nos disjuntores.
Se forem circuitos com tomadas Schuko de 16A terão de ter disjuntores de 20A e significa que dá para carregar o carro.
Ao contrário, se o disjuntor é de 20A, o fio de cobre será de 2,5mm2.

Circuitos de iluminação terão disjuntores menores, tipo 10A, 16A... (Escusado será dizer obrigatoriamente)

Para montar tomadas industriais de 32A ou um EVSE de 7,4kW são disjuntores de 40A.

Outra preocupação é que esse circuito seja só para a garagem... A ideia não é partilhar um circuito de 20A com montes de gente, é ter um só para o carro.

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Enviado: 11 fev 2018, 00:27
por plpepapf
Os disjuntores são todos de 16A, apenas o do A/C tem 20A...

Então, vamos ver se percebi a ideia:
Visto que o disjuntor é de 16, o cabo deverá ter secção insuficiente para carregar o carro, certo?

Se for o caso, preciso mesmo então de passar um novo desde o quadro até à garagem :(

Segunda parte:
migle Escreveu: Outra preocupação é que esse circuito seja só para a garagem... A ideia não é partilhar um circuito de 20A com montes de gente, é ter um só para o carro.
Confesso a minha ignorância nesta parte, como é que consigo determinar que o circuito é só para a garagem? Em principio, se vou ter instalar um novo cabo, o eletricista deverá saber, mas assim fico já com mais umas luzes ;)

Obrigado pelas ajudas!