Qual tomada para garagem em condomínio?

Discussão geral sobre a Mobilidade Elétrica e notícias
Avatar do Utilizador
BrunoAlves
Proprietário Ioniq EV
Mensagens: 6358
Registado: 30 abr 2016, 12:39
Data de fabrico: 16 jun 2014
Capacidade bateria: 57Ah
Localização: Mealhada

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por BrunoAlves » 05 fev 2018, 20:24

Sim para esse não precisas de nada. Mas para puxar 10A durante várias horas convém ter pelo menos essa secção. Se for fio de 1,5 vai aquecer demasiado ;)
Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! :D

plpepapf
Mensagens: 230
Registado: 31 out 2017, 16:38
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por plpepapf » 05 fev 2018, 23:39

BrunoAlves Escreveu:Sim para esse não precisas de nada. Mas para puxar 10A durante várias horas convém ter pelo menos essa secção. Se for fio de 1,5 vai aquecer demasiado ;)
Gameiro101 Escreveu:Devido a estar muita hora seguido, terá de ser no mínimo dos mínimos de 2,5mm.
Desculpem mas não percebi... eu um dia destes começo a perceber disto ;)

Para carregar com o EVSE da Nissan, durante a noite de "vazio" a cheio, (quantas horas um de 30kw?) é preciso cabo de 2,5?

Avatar do Utilizador
BrunoAlves
Proprietário Ioniq EV
Mensagens: 6358
Registado: 30 abr 2016, 12:39
Data de fabrico: 16 jun 2014
Capacidade bateria: 57Ah
Localização: Mealhada

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por BrunoAlves » 06 fev 2018, 00:23

Sim ;)
Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! :D

plpepapf
Mensagens: 230
Registado: 31 out 2017, 16:38
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por plpepapf » 06 fev 2018, 00:28

Bom, então preciso de descobrir se é ou não...

Alguém tem ideias de como descobrir isso? Pra já vou ver no "manual" da casa, pode ser que diga qq coisa ;)

Avatar do Utilizador
BrunoAlves
Proprietário Ioniq EV
Mensagens: 6358
Registado: 30 abr 2016, 12:39
Data de fabrico: 16 jun 2014
Capacidade bateria: 57Ah
Localização: Mealhada

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por BrunoAlves » 06 fev 2018, 01:08

Que idade tem o prédio? A arrecadação tem tomadas ou é só iluminação?
A melhor forma de ver é medir o diâmetro do fio, mas só com um paquímetro que imagino que não tenhas.

Outra forma fácil de ver é abrir o quadro. Deves ter um disjuntor que vai para a arrecadação, outros que vão para circuitos de iluminação. Deve dar para comparar a olho os fios que saem desses disjuntores: o da arrecadação deve ser mais grosso que o da iluminação.
Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! :D

plpepapf
Mensagens: 230
Registado: 31 out 2017, 16:38
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por plpepapf » 06 fev 2018, 11:49

O prédio é recente, de 2007.
A arrecadação só tem luz, mas uma das arrecadações (não sei se foi alterada) tinha um frigorífico instalado.

Um paquímetro até tenho, mas não sei é se consigo ver o cabo para o medir nalgum lado... Se conseguir, quanto é que deve ser a secção? Os 2,5mm é do cabo como um todo? Ou?

O quadro está todo fechado, apenas consigo ver a frente dos disjuntores, não vejo os fios a sairem de cada disjuntor, ficam escondidos atrás de uma tampa selada.

Vou tentar na própria arrecadação, mas parece-me que os cabos lá estão todos dentro de tubos...

Obrigado pela ajuda!

jfr2006
Mensagens: 2505
Registado: 26 nov 2014, 12:18
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por jfr2006 » 06 fev 2018, 13:01

2.5 é a secção. Um cabo com 2.5 terá um diâmetro de 2x0.89mm no condutor. Entrando em conta com o isolamento, o valor será maior.
Última edição por jfr2006 em 06 fev 2018, 15:08, editado 1 vez no total.

Avatar do Utilizador
BrunoAlves
Proprietário Ioniq EV
Mensagens: 6358
Registado: 30 abr 2016, 12:39
Data de fabrico: 16 jun 2014
Capacidade bateria: 57Ah
Localização: Mealhada

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por BrunoAlves » 06 fev 2018, 14:01

Se só tem iluminação, o mais provável é ser fio de 1,5mm :( O lá terem ligado um frigorífico não é muito grave (consomem muito pouco) ainda que não seja permitido.

É medir o diâmetro do cobre. A=pi*r^2, por isso um fio de 1,5mm^2 tem diâmetro de 1,3mm, um fio de 2,5mm^2 tem diâmetro de 1,7mm
Se forem conduzir, não bebam. Se forem beber, chamem-me!!! :D

Avatar do Utilizador
migle
Mensagens: 2977
Registado: 01 set 2017, 00:21
Data de fabrico: 25 set 2017
Capacidade bateria: 78Ah
Localização: Alcochete

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por migle » 10 fev 2018, 00:00

plpepapf Escreveu:O quadro está todo fechado, apenas consigo ver a frente dos disjuntores, não vejo os fios a sairem de cada disjuntor, ficam escondidos atrás de uma tampa selada.
Então é olhar para o que está escrito nos disjuntores.
Se forem circuitos com tomadas Schuko de 16A terão de ter disjuntores de 20A e significa que dá para carregar o carro.
Ao contrário, se o disjuntor é de 20A, o fio de cobre será de 2,5mm2.

Circuitos de iluminação terão disjuntores menores, tipo 10A, 16A... (Escusado será dizer obrigatoriamente)

Para montar tomadas industriais de 32A ou um EVSE de 7,4kW são disjuntores de 40A.

Outra preocupação é que esse circuito seja só para a garagem... A ideia não é partilhar um circuito de 20A com montes de gente, é ter um só para o carro.
Ioniq EV Imagem — Prius+ Imagem

plpepapf
Mensagens: 230
Registado: 31 out 2017, 16:38
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras

Re: Qual tomada para garagem em condomínio?

Mensagem por plpepapf » 11 fev 2018, 00:27

Os disjuntores são todos de 16A, apenas o do A/C tem 20A...

Então, vamos ver se percebi a ideia:
Visto que o disjuntor é de 16, o cabo deverá ter secção insuficiente para carregar o carro, certo?

Se for o caso, preciso mesmo então de passar um novo desde o quadro até à garagem :(

Segunda parte:
migle Escreveu: Outra preocupação é que esse circuito seja só para a garagem... A ideia não é partilhar um circuito de 20A com montes de gente, é ter um só para o carro.
Confesso a minha ignorância nesta parte, como é que consigo determinar que o circuito é só para a garagem? Em principio, se vou ter instalar um novo cabo, o eletricista deverá saber, mas assim fico já com mais umas luzes ;)

Obrigado pelas ajudas!

Responder